东太湖论坛

搜索
 找回密码
 注册
在本论坛发布谣言、色情、反动、侵权等内容将依法严肃处理,区公安局举报电话:0512-110 。 申请删帖
查看: 2510|回复: 5

[咨询] 安置房消防栓有没有安装标准的?

[复制链接]
发表于: 2025-8-1 15:24 来自- 中国江苏苏州 | 显示全部楼层 |阅读模式
城司5期拆迁安置房(某幢)消防栓有没有安装标准的?正常不是嵌入墙体式安装吗?怎么外置安装还是斜性安装,影响整体性,这样的安装方式还一次没见过,还有别的地方有这样的安装方式吗?望相关部门核实 下,谢谢!




正常安装方式

正常安装方式

斜性安装美观性差

斜性安装美观性差
发表于: 2025-8-5 10:36 来自- 中国江苏苏州 | 显示全部楼层
市民您好,经了解,相关文件规定,室内消火栓根据设置场所要求可采用明装、半暗装或暗装。本项目现场墙体为剪力墙,不允许消火栓内嵌。入户门边上砖砌墙体宽度无法满足消火栓内嵌安装,且消火栓也不可影响疏散,所以本项目按此设计。感谢您的关注!
发表于: 2025-8-5 14:34 来自- 中国江苏苏州 | 显示全部楼层
市民您好,依据《消防设施通用规范》(GB55036-2022)第3.0.5条的 要求,室内消火栓的设置应方便使用和维护。感谢您的关注!
发表于: 2025-8-1 16:03 来自- 中国江苏 | 显示全部楼层
居然还有三角式的?
发表于: 2025-8-1 20:11 来自- 中国江苏苏州 | 显示全部楼层
这由验收部门来答惑
发表于: 2025-8-5 14:48 来自- 中国江苏苏州 | 显示全部楼层
看看水压够不够才是真的
在本论坛发布谣言、色情、反动、侵权等内容将依法严肃处理,区公安局举报电话:0512-110 。 删帖申请表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

客户端|小黑屋|手机版|吴江新闻网 ( 苏ICP备2022046825号 苏新网备2008040号 )

GMT+8, 2025-8-17 23:31 , Processed in 0.020692 second(s), 15 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表
东太湖论坛中发表的内容仅代表网民个人的观点,并不代表东太湖论坛支持或反对此观点。
如果在论坛中有网民发表的不实内容,侵害到您的合法权益,本论坛并不承担相关的责任。
如果您认为情节严重,您可以向警方报案。我们按法定程序积极配合,维护您的合法权益。
投诉电话: 在线投诉
电子邮箱:
点击 >> 删帖申请
苏公网安备 32050902100654号 互联网违法和不良信息举报中心