吴江盛泽镇镇东新村本小区为老旧板房,无物业管理。两年前政府实施老旧小区改造,改造内容主要为小区排水、排污管网铺设以及路面翻新,给排水工程尚在2年质保期内。
三区七栋本栋楼梯下方地下坑长期渗水积水,目前只能放置潜水泵及时抽水作为临时应急处置,仅能抽走表面明水,无法解决渗水根源。
现场现存多重安全隐患:
1. 触电漏电风险:潜水泵供电线缆长期处于潮湿积水环境,线缆容易老化破损,一旦破损积水导电,过往居民存在触电伤人隐患。
2. 人员跌落滑倒风险:积水坑坑口无牢固防护盖板,老人、小孩通行,存在失足跌落坑内的危险;周边地面常年潮湿返潮,地面湿滑极易摔伤。
3. 设备失效积水漫溢风险:完全依靠水泵抽水维持,遇到停电、水泵故障,积水会快速漫出坑位,进一步扩大安全风险。
4. 楼体结构慢性损伤隐患:虽然坑内明水被抽走,但地下土壤依旧饱含潮气,长期浸泡地基、地梁。会造成地基内部钢筋锈蚀,墙体底部返碱酥化,长期发展会引发沉降开裂。现阶段虽未出现墙体开裂、房屋倾斜,暂未达到危房标准,但属于持续性的结构伤害,放任不管有发展成局部危房的可能性。
5. 环境卫生问题:死水积水容易滋生蚊虫,产生异味,影响楼道公共环境。
对此有几点疑问与诉求:
本次老旧小区改造开挖铺设雨污、排污管网,会不会是施工扰动土体、新老管道接驳渗漏,改变地下水流走向,从而造成此处地下积水?恳请街道旧改办联合社区安排专业人员到场勘查。
1、若鉴定属于老旧小区改造施工遗留问题,工程仍在质保期,希望督促原施工单位履行质保责任,免费排查、彻底整改积水问题。
2、若鉴定为老房子本身地下返水的本体缺陷,也恳请社区优先落实应急安全防护。